【ET-P 2201班学习笔记】5.24机器人安装及电气接线

工艺应用  / 正序浏览  © 著作权归作者所有感觉不错,请素质四连!点赞,收藏,加关注,送评分

#楼主# 2022-5-24

感觉不错,请素质四连哦!点赞,收藏,加关注,送评分!
跳转到指定楼层
邀请回答

马上注册,享受更多特权

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册   

x
机器人机械安装环境
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4348\wps1.jpg
Safty端子接线方法总结
1如果需要接入单回路外部急停:则将safty端子A侧的45引脚短接线拆下,再接上外部急停的无源常闭触点即可。
②如果需要接入双回路外部急停:则将safty端子A侧和B侧的45引脚短接线拆下,再接上外部急停的无源触点即可。
③将安全门线路接到系统IO安全门1和安全门2上,且在两路安全门IO输入同时有效时,安全门功能才有效,否则系统会报警。
④确认启动功能有效时,机器人系统每次运行前,两路安全门IO检测需要有“)”到“1”的上升沿输入,否则手动点击“运行”按钮后,系统会提示“请确认启动再自动运行”。因此,“确认启动”控制回路中,需采用自复位型开关。
DI接线方法
接线方法:
SO端为16路输入DI的公共端,当SO24V时,X*端输入OV则输入信号有效(板内光耦导通)﹔当SOOV时,X*端输入24V时则输入信号有效(板内光耦导通),由此可接NPNPNP型输出的IO设备。
DO接线方法
为保证输出端口要正常工作,24V_E/ COM_GND必须接入24V电源
●若接柜内电源(COM_GND是对外输出或外部对内输入电源的公共OV,即仅需要通过I0端子把24V_E24V短接即可),需注意16个输出IO口持续输出总电流不能超过0.8A,当应用需求16IO口持续输出总电流大于0.8A,则需采用外部电源供电方式。
●若采用外部24V电源供电时,外部电源正、负极需要通过IO端子分别接24V_ECOM
_GND,需注意单路
输出最大电流为0.4A
国产和日系PLC,一般输入输出都为NPN型,因此,机器人的输入输出型号一般也采用NPN型。

已有 0 人打赏作者

0
回复 邀请回答送花

使用道具

成为第一个回答人

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册   

本版积分规则

关于作者

潘永起

3级微雨(Lv.3)

  • 主题

    15

  • 帖子

    18

  • 关注者

    0

Archiver|手机版|小黑屋|汇川技术-水滴社区 |苏ICP备12002088号
Powered by Discuz! X3.4  © 2019-2100 INOVANCE INC.