MD380 CANLINK通讯点动问题

变频产品  / MD500  / 倒序浏览  © 著作权归作者所有感觉不错,请素质四连!点赞,收藏,加关注,送评分

#楼主# 2019-7-23

感觉不错,请素质四连哦!点赞,收藏,加关注,送评分!
跳转到指定楼层
邀请回答

马上注册,享受更多特权

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册   

x
如何使用H3U PLC通过CANLINK通讯控制MD380变频器点动运行,以及点动速度(频率)修改,相关的参数应该如何设置。




上一篇:MD500系列变频器的操作面板不同功能显示灯的用处
下一篇:变频器最大频率,上限频率,运行频率之间关系

已有 0 人打赏作者

0
回复 邀请回答送花

使用道具

紫色花开 发表于 2019-7-24 23:29:53
点动运行写入2000H地址即可,3是正点,4是反点。点动运行速度要写入F8-00地址,因不需要写入EEPROM 时,其通讯地址为 0800H。
回复 送花

使用道具 举报

Erger.Wang 发表于 2019-8-27 12:59:22
需要将F0-02设为2,然后在CANLINK配置表里添加控制字通讯地址为2000H,点动频率为f8-00,有两位小数点,程序中发送3给控制字为正向点动,4为反向点动,点动频率发送到F8-00中;
回复 送花

使用道具 举报