HMI与小型PLC等设备通讯不上,大体有几方面原因?

控制产品  / H123U  / 只看大图  / 倒序浏览  © 著作权归作者所有感觉不错,请素质四连!点赞,收藏,加关注,送评分

#楼主# 2019-7-18

感觉不错,请素质四连哦!点赞,收藏,加关注,送评分!
跳转到指定楼层
邀请回答

马上注册,享受更多特权

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册   

x
已知与PLC可以使用RS485,也可以使用以太网。请分别介绍一下可能的原因。假如是RS485链接至少5条,以太网至少4条




上一篇:H3U脉冲控制伺服IS620P,使用Y0,Y3请介绍一下基本接线
下一篇:请介绍2种进入HMI系统参数界面的方法?

已有 0 人打赏作者

0
回复 邀请回答送花

使用道具

CQGA 发表于 2019-9-20 08:32:31
HMI 与 PLC通讯失败可能的原因:
一、以太网通讯
具体表现为,弹出对话框显示通讯超时或命令失败,原因如下:
untitled1.png
故障补充:触摸屏硬件故障,如果通过正常的电脑网口与HMI
网口通讯,IP地址在同一网段,任然不能下载触摸屏程序,就可
判定HMI网口故障,需要更换新机。
二、串口通讯
1) 通讯超时
弹出提示“通讯超时”,与PLC连接不上,数据不更新
untitled2.png
2) 通讯命令失败
弹出提示“命令失败”
untitled3.png
回复 送花