指令:PLSV S1 D1 D2
(1)如图1,频率为正,M1未触发,电机不运行,Y3为OFF状态
(2)如图2,频率为正,M1触发,电机正向运行,Y3为ON状态
(3)如图3,频率为负,M1未触发, 电机不运行,Y3为OFF状态
(4)如图4,频率为负,M1触发,电机反向运行,Y3为OFF状态
在该程序中,D2端口是观察脉冲运行方向或者位变量的。在运行程序时,对D2端口进行监控,当输出为ON状态时,表示运行方向为正方向;输出为OFF时,运行方向为反方向。可以通过改变S1(脉冲频率)的正负来改变运行方向。 |
|